近日,武漢凱迪正大公司憑借專業技術和豐富的經驗,在黃陂橫店某維修站成功查找到一起復雜的電纜四相短路故障點,有力保障了維修站設備的穩定運行和維修工作的有序開展。
此次故障排查,武漢凱迪正大公司出動了KD-212電纜故障綜合測試儀和KD2671絕緣電阻測試儀這兩款設備。KD-212電纜故障綜合測試儀功能強,它集成了高壓源與聲磁同步定點儀,能夠高效且精準地檢測電纜故障點。無論是地埋電力電纜、礦用電纜、通訊通信電纜,還是路燈電纜、高低壓電纜、直埋電纜、架空電纜,無論是高低阻性的接地還是接觸不良等故障,它都能進行綜合分析檢測、定位。而KD2671絕緣電阻測試儀則用于檢測電纜的絕緣性能,助力技術人員迅速判斷電纜是否存在絕緣損壞等問題。
故障電纜為車間供電電纜,電壓380V,長度約200米。故障表現為ABC三相及零線四相短路。初步分析認為,負載過多可能是導致此次故障的主要原因。在維修站這類工業環境中,電纜需承受較大電流負載,若負載長時間超出電纜承載能力,易引發短路等故障。同時,電纜老化、絕緣層破損等因素也會進一步加劇故障發生的可能性。
接到故障查找任務后,武漢凱迪正大公司的技術人員迅速抵達現場。他們首先運用KD-212電纜故障綜合測試儀對電纜展開初步檢測,快速確定了故障的大致位置和類型。隨后,借助聲磁同步定點儀進行精確定位。最終,在車間外停車場,距離起點123米處,聲磁同步定點儀成功捕捉到故障信號。通過進一步挖掘檢查,精準確定了短路故障點。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。