2025年4月29日,武漢凱迪正大電氣憑借技術實力與專業設備,在武漢市黃陂區盤龍城某音樂廣場的緊急電纜故障搶修任務中,成功實現雙故障點精準定位,為音樂廣場5月1日順利開業提供了堅實保障。此次任務不僅展現了凱迪正大在電纜故障檢測領域的技術優勢,更凸顯了其高效響應與專業服務能力。
緊急任務:240米電纜雙故障,時間緊迫
音樂廣場計劃于5月1日開業,但一條鋪設于水泥地面下的240米、380V電纜突發故障。由于電纜埋藏于地下,且需在短時間內完成修復,故障定位難度大。凱迪正大電氣接到任務后,迅速組建專業技術團隊,攜帶KD-212電纜故障綜合測試儀、絕緣電阻測試儀等設備趕赴現場,爭分奪秒展開排查。
技術攻堅:三步定位雙故障點
技術人員首先對電纜進行絕緣電阻測試,發現三相絕緣阻值為零,初步判斷為斷路故障。隨后,利用KD-212的路徑儀功能,快速測繪出電纜鋪設路徑,為后續檢測提供精準導航。
通過檢測儀主機對電纜進行深度分析,技術人員將故障點鎖定在75米左右區域。結合聲磁同步定點儀與高壓源間隙放電技術,最終精準定位故障點。
在復測過程中,技術人員敏銳發現電纜20多米處存在C相單相接地故障。通過聲磁同步定點儀與高壓源協同作業,迅速鎖定第二個故障點。
專業服務獲高度認可
凱迪正大電氣技術團隊憑借專業設備、豐富經驗與高效協作,在短時間內完成雙故障點精準定位,確保音樂廣場如期開業。其專業素養與高效作風贏得了客戶高度評價,進一步鞏固了凱迪正大在電纜故障檢測領域的行業地位。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。