近日,孝感市李家村一條10kV、2km電纜出現故障,影響了用戶的用電。面對這一緊急情況,武漢凱迪正大有限公司迅速響應,派遣專業團隊攜帶設備前往現場,成功找到了故障點,確保了用戶的用電需求。
此次行動中,武漢凱迪正大有限公司的KD-212電纜故障綜合測試儀和KD305絕緣電阻測試儀發揮了重要作用。KD-212電纜故障測試儀以其的定位功能和綜合性的探測能力,為技術人員提供了準確的故障位置信息。而KD305絕緣電阻測試儀則通過測量電纜的絕緣電阻,幫助技術人員初步判斷了電纜的絕緣狀況,為后續的故障排查提供了重要依據。
行動開始階段,技術人員首先使用KD305絕緣電阻測試儀對電纜進行了全面的絕緣電阻測量。經過仔細分析,他們發現電纜中的一個鎧裝部分絕緣電阻值異常,初步判斷該部位可能存在鎧裝接地故障。為了進一步確認故障點,技術人員決定采用工頻升壓的方法進行測試。然而,經過升壓處理并使用定點儀監聽后,他們并未聽到預期的故障點聲音,給查找故障點增加了難度。
面對這一挑戰,武漢凱迪正大有限公司的技術人員迅速調整策略,充分利用KD-212電纜故障測試儀的跨部電壓功能進行進一步的查找。通過探測架和感應式探頭的配合,技術人員利用電位差原理對故障點進行了精確定位。經過一番艱苦的努力,他們終于在電纜井里找到了故障點的確切位置,并確定故障類型為鎧裝接地故障。
此次行動的成功不僅展示了武漢凱迪正大有限公司專業團隊的技術實力,也充分證明了KD-212電纜故障測試儀和KD305絕緣電阻測試儀在電纜故障排查中的重要作用。未來,武漢凱迪正大有限公司將繼續致力于科技創新和服務提升,為更多客戶提供高效、精準的電纜故障查找服務。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。