凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478
2024年5月13日武漢凱迪正大電氣有限公的工程師在春和日麗下啟程,前往位于孝感市漢川市的湖北交投建設集團武漢都市圈環線高速孝感南段項目部,針對一條出現問題的380V電纜進行故障點查找。
抵達現場后,工程師們迅速了解了電纜故障的初步情況,并立即投入工作。首先他們利用萬用表對電纜的ABC三相進行了詳盡的檢測,結果顯示三相相通,這排除了電纜斷線的可能。接著工程師利用絕緣電阻測試儀對電纜的絕緣性能進行了測試。測試結果顯示,A相、B相、C相對地的阻值均為1.7MΩ,零線對地阻值為1.8MΩ,測試數據明顯偏低。基于這一測試結果,工程師們初步判斷故障類型為三相短路故障。短路故障可能導致電纜溫度升高,嚴重的情況下甚至可能引發火災,因此須盡快找到故障方便盡快的開展修復工作。
為了能迅速鎖定故障點,工程師采用了KD-212高低壓電纜故障測試儀的脈沖法進行測試。測試過程中工程師們不斷調整測試參數和位置,經過工程師們不懈努力最終將故障范圍縮小至距離測試點約15米的區域內。
有了初步的定位結果后為了進一步確認故障點,工程師利用工頻耐壓試驗裝置和閃絡法進一步進行測試和查找,在距離測試點約15米距離的綠化帶旁的水泥電井下。撬開石井蓋板漏出電纜他們發現電纜的絕緣層有破損痕跡。經過仔細檢查和驗證最終確定了這就是導致電纜故障的具體位置,為接下來的修復工作提供了明確的方向。
工程師經過幾個小時的緊張查找和精確操作,成功找到了電纜的故障點。在整個故障排查過程中,工程師們始終保持著高度的責任心和專業的態度,客戶對他們的專業能力、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度給予了高度評價,并表示對武漢凱迪正大電氣有限公司的服務感到非常滿意。