九月二十日晚上收到信陽光山客戶的要求要給小區送電,居民繼續用電。九月二十一日早上凌晨我們開始整理設備開始出發,去幫他們解決送電問題。
根據他們發來的定位,我們到了他們的小區,跟現場的胡總對接后開始準備工作,先用數字絕緣電阻表對ABC項進行絕緣電阻檢測,ABC三項的絕緣阻值都是為零,得出結果后,使用KD-216A超輕型一體高壓信號源對電纜的AB項進行高壓輸出。然后使用KD-216A測距儀進行這條電纜的故障點進行測距,根據李工說的這條電纜的走向后,用聽筒進行定點,發現這條電纜有個奇怪的現象,故障點發出的放電聲,傳的每個地方都有放電聲。
經過我和王工的仔細分析后,找到了一處放電聲音最大的一處柏油路底下,由于這個位置是小區內部的主路,要準確定位才能挖開,我和王工反復確定后,確定了這個位置,等他們使用挖機挖開之后,果然在這段路的下面,把故障處處理后,使用KD305絕緣電阻表測出沒問題后,此次故障已成功找出。
武漢凱迪正大電氣有限公司承接以下業務: 電纜故障查找,電纜路徑識別,電纜耐壓試驗,電纜中間頭制作,維修出售電纜故障測試設備,出售電力檢測設備,凡在本公司購買的儀器設備免費負責培訓。 電纜試驗、故障查找。業務范圍:35KV及一下電力設備設施檢測試驗、地埋高低壓電纜故障檢測、電纜探傷檢測、電纜故障定點、電纜故障路徑查找、電纜埋設深度判斷,針對高低壓電纜的地漏電、短路、斷線、短路故障進行檢測,定點。24小時搶修電話:胡工:15827360014 王工:15827263478、電纜試驗:李工:18162775262